已解決
空氣源熱泵熱水機組遇冷死機,無法啟動是怎么回事?
懸賞分:0 -
- 閱讀次數:
空氣源熱泵熱水機組遇冷死機,無法啟動。在氣溫下降到0℃以下時,整個系統就進入停機狀態,既使溫度回升,仍無法啟動運行,或者機外機風機轉動,壓縮機停止工作。請問是什么原因?
相關搜索:太陽能熱水器價格,空氣能熱水器價格,太陽能熱泵價格,熱泵熱水器質量怎么樣?,空氣能熱水器有哪些優缺點?,美的空氣能熱水器怎么樣?,熱泵生產廠家,工廠員工宿舍用熱水器那種比較好?,學校用熱水設備哪家公司最專業,性價比最高的熱水設備,東莞哪里有賣太陽能熱水器?,東莞哪里有賣空氣能熱水器?
提問者:www.mlfchina.com - 小學生 一級
最佳答案
樓層: 347
根據浩通15年熱水行業相關經驗來幫到樓主做簡要分析如下: 空氣源熱泵熱水機組遇冷死機故障分析
熱泵熱水機組停止運行主要原因在于控制系統,逐項檢查各設定保護參數值,例如水溫溫差控制線路, 系統在采集不到信號時會無法啟動,因為機組開啟是由換熱器溫度和集水箱溫度和設定溫度三個參數聯合控制的,當收集到的儲水箱溫度低于設定溫度一定值時時機組開始啟動,集熱部分水溫高于儲水箱溫度一定值時偱環啟動,當集熱水箱溫度收集不到數據時,機組自我保護不啟動。另外電壓過低過高、冷媒漏掉,壓縮機低壓保護或壓縮機已經壞掉等等機組都能致使不能開機。冷水壓力不夠時,儲水箱里補不進水,機組也會保護無法啟動。
解決方案
首先檢查壓縮機有無損壞,用萬能表測量壓縮機電阻,確認壓縮機無故障后,重點檢查各控制系統,對照機組出廠說明書或工程系統設計驗收報告,根據分析檢查電路、水路、溫度的設定參數和實測數據,查出不符合項并相應改正。采用電磁閥控制上水時,檢查水位傳感器的靈敏度和水壓的大小,確定不是水位數據的問題。
如果樓主還有什么問題,歡迎繼續在熱水器問答平臺http://www.koushi2015.com/wenda/提問
相關資料:太陽能熱水器,工廠用太陽能熱水器,華帝太陽能熱水器,太陽能熱水器品牌,太陽能熱水器工作原理,空氣能熱水器,學校用空氣能熱水器,華帝空氣源熱泵,美的空氣能熱水器,空氣能熱水器品牌,空氣能熱水器工作原理,空氣熱泵,太陽能熱泵,空壓機熱水器,太陽能熱水器知識,空氣熱泵熱水器知識,太空能熱水器知識
回答者:浩通節能設備有限公司 - 高中生 三級 - 提交時間:2012/1/14 11:46:21
共 1 條答復
我來回答:空氣源熱泵熱水機組遇冷死機,無法啟動是怎么回事?