機組工作時間過長,大于24小時連續運轉,用電量大大超過商家給客戶的預算,費用增加或者預計使用谷電價格優惠計劃失去意義,讓客戶對空氣源熱泵熱水機組的信任大打折扣,甚至提出費用賠償。機組連續工作時間過長引起的配電元器件超負載工作和水路偱環量增大,勢必會引發一系列連鎖的系統問題。
空氣源熱泵熱水機組工作時間過長,24小時連續運轉,且耗電量大故障分析
空氣源熱泵熱水機組工程機組的停啟由控制器控制,機組工作時間過長是由于沒有達到系統設定的停機參數,比如說溫度參數等。溫度傳感器在靠近補水口的部位,探測溫度低于設定值一定范圍時機組開啟;高于設定溫度一定值時,機組停止。排除冷媒攜熱能力差和設定溫度過高等原因,再有可能就是溫度傳感器故障或傳感線路短路、斷路導致機組停機。因為空氣源熱泵熱水機組制作熱水是一個偱環加熱的過程,屬于是儲熱式熱水設備,考慮氣溫較低,空氣中熱量減少、機組單個偱環獲取的熱量變少,機組COP值下降會使機組工作時間拉長,為避免機組配比 “小馬拉大車” ,要保證機組在24小時內獲取到足夠的熱量,把額定的水量加熱,考慮到夏季機組COP值上升,制取熱水能力強,正常設計工作時間一般在10~15個小時之間,但從現實情況中看,出問題嚴重的機組都有配比不合理的情況在時面。以輸入功率為4千瓦的機組為例,在廣東地區使用,適當的配水量應為3噸水為宜,既使冬季空氣溫度極低時,COP平均值以2計算,機組工作17.5小時也滿足60℃熱水的使用要求,實際配置中有的工程竟配水5噸以上,這就難怪機組長時間不能停機了。電壓過、欠也可能出現停機失誤故障,不過這種情況較少,因為一般情況下,機組出廠前都有對壓縮機用電設定高、低壓保護,防止電壓過、欠而啟動運行損壞壓縮機。機組長時間不停可能有一種情況是壓縮機已壞,風機斷續運轉造成機組不停的假象,這種情況較少見,一般熱泵計設為風機承隨壓縮機的電源,不會單獨運行。
解決方案
首先檢查電壓是否符合機組運行要求,電壓無問題時,看壓縮機是否正常運轉,排除風機空轉造成機組運行的假象。確定用水量與機組匹配是否合適,排除由于不斷進入冷水使整體溫度下降和氣溫下降造成機組工作量增大的原因,檢查控制系統各傳感線路有無故障,給予排除。
如果樓主還有什么疑問,歡迎來電0769-22664029咨詢浩通公司熱水行業資深專家,感謝對熱水器問答平臺的支持和關注!